由于我現在的PLC為繼電器型輸出,有擴展模塊EM223晶體管輸出型,想要實現高速脈沖輸出。
書上說高速脈沖輸出必須用Q0.0,Q0.1 用擴展模塊上的某個輸出點也能輸出一定頻率的脈沖,使伺服電機轉動。
1.書上所說的這個高速脈沖 “高” 有沒有具體數字來衡量,或者相應標準?
2.我如果用擴展模塊實現一定頻率的脈沖輸出,那這個脈沖有沒有一定上限,比如掃描頻率或者CPU頻率,再或者晶體管輸出上限頻率,當然,這也和具體編程方式有關。
如果可以,請用圖說明如何實現盡量高的脈沖輸出。
分享
langman
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
576 個
工控威望:
606 點
下載積分:
1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間:
2008-06-23
最后登錄:
2021-04-09
查看langman的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-08 15:20
全看
|
小
中
大
參照三菱的高速脈沖上限一般20K左右(PLSY,plsr),專用定位指令可達60K,專用定位模塊可達200K
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,