變頻器怎么就不能反轉了呢,原先短接24v和LI2就可以反轉的,現在怎么就不行了呢。
變頻器設置的是2線控制,也定義了反轉端子是LI2,F在短接24V和LI1可以正轉沒有問題,面板的電位器旋鈕調節轉速,端子臺控制正反轉,現在只能正轉不能反轉。
大家看是設置的事嗎,與我恢復出廠設置有關系嗎?

我恢復出廠設置是設定的1N1
851619406
咸寧的工控朋友,希望咱們多親近一下。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-05-04
最后登錄: 2013-06-19
查看851619406的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 11:40
參數設定有問題 ,看說明書