看了好多網上 說明和 編程手冊 是不是速度 不能設定啊 必須用 加減速的
那我寫的指令 DDRVA K5000 K1000 Y0 Y2
K1000的速度還有什么用 根本沒用啊
怎么能讓 脈沖頻率 使用我的設定值
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-29
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-30 10:48
全看
|
小
中
大
DDRVA D0 D2 Y0 Y2