求助FX1NPLC控制步進電機
上一主題
下一主題
kgd吳生
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
74 個
工控威望:
185 點
下載積分:
596 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間:
2010-01-07
最后登錄:
2015-05-17
查看kgd吳生的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-03-10 11:10
全看
|
小
中
大
各位老師你們好,我三菱 FX1NPLC控制步進電機,我用《DDRVI 80 D82 Y1 Y6》 指令控制, D80 D82 可在人機介面輸入常數,在使用時電機溫度超高,,沒力,有時電機可轉,有時不轉,但是Y1 Y6 有輸出。供應商說是程式寫的不對,,如果程式錯誤,該怎樣寫,大家幫幫忙,
分享
hzhcdy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
696 個
工控威望:
849 點
下載積分:
1412 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間:
2008-12-22
最后登錄:
2025-07-10
查看hzhcdy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-03-18 11:51
全看
|
小
中
大
電機溫度高!是因為電流大,
待機設為半電流,然后驅動電流比實際需要的電流大一個等級,
啟動脈沖不能太高,最終轉速不要超過600轉!當然了高速電機除外,
步進電機燙是正常的!差不多不超過80-90都是可以的!
另外無力看看是不是電源不匹配,或者是缺相驅動