求助FX1NPLC控制步進電機
上一主題
下一主題
kgd吳生
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
74 個
工控威望:
185 點
下載積分:
596 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間:
2010-01-07
最后登錄:
2015-05-17
查看kgd吳生的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-03-10 11:10
全看
|
小
中
大
各位老師你們好,我三菱 FX1NPLC控制步進電機,我用《DDRVI 80 D82 Y1 Y6》 指令控制, D80 D82 可在人機介面輸入常數,在使用時電機溫度超高,,沒力,有時電機可轉,有時不轉,但是Y1 Y6 有輸出。供應商說是程式寫的不對,,如果程式錯誤,該怎樣寫,大家幫幫忙,
分享
meipingboy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
529 個
工控威望:
736 點
下載積分:
9650 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間:
2009-09-13
最后登錄:
2025-07-11
查看meipingboy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-03-11 19:07
全看
|
小
中
大
我最近也在改裝一臺機器,正在設計這個程序。
這個應該跟PLC 沒關系,PLC只管輸出:
Y1 脈沖頻率(速率)和脈沖數(電機運轉圈數);
Y6 電機轉動方向。
你可以用最簡單的程序編一個試試,用按鈕直接控制,別用D80和D82,直接用K。
電機溫度超高,有可能是PLC的Y1輸出線沒用屏蔽線(干擾了脈沖波)?