我現在用的QD75D2,伺服電機及控制器均為YASKAWA SGDV-5R5A,已知條件是:
伺服電機額定轉速:3000rpm
減速機構減速比:5:1
絲桿導程:6mm
伺服控制器電子齒輪比設為64:1,QD75D參數設置見圖,問QD75D的參數設置里第二項、第三項、第八項到底如何設?單位設為脈沖后如何計算速度,按我圖中的設置,絲桿運行速度和伺服電機真實轉速最大為多少?
分享
迷茫中
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
270 個
工控威望:
1180 點
下載積分:
1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間:
2010-10-06
最后登錄:
2025-07-18
查看迷茫中的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-07-07 20:57
全看
|
小
中
大
其實像你這種情況就不應該設置脈沖做單位,要用MM做單位