請教一個QD75參數設置里pulse的問題
上一主題
下一主題
rsjd
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
35 個
工控威望:
164 點
下載積分:
504 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2011-12-03
最后登錄:
2024-09-12
查看rsjd的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-04-27 09:47
全看
|
小
中
大
我現在用的QD75D2,伺服電機及控制器均為YASKAWA SGDV-5R5A,已知條件是:
伺服電機額定轉速:3000rpm
減速機構減速比:5:1
絲桿導程:6mm
伺服控制器電子齒輪比設為64:1,QD75D參數設置見圖,問QD75D的參數設置里第二項、第三項、第八項到底如何設?單位設為脈沖后如何計算速度,按我圖中的設置,絲桿運行速度和伺服電機真實轉速最大為多少?
分享
renjiawonder
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
475 個
工控威望:
579 點
下載積分:
4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2009-12-01
最后登錄:
2023-08-01
查看renjiawonder的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-27 10:46
全看
|
小
中
大
Pulse per rotation 應該是 每 圈 的PLC 控 制 器 發 給 伺服控制器的 脈 沖 數 量