我用 4個接近開關接 分別接到PLC的 X1 X2 X3 X4
藍線接OV 棕線接24 黑線接X1 2 3 4
接近開關時NPN型的常開 PLC是 FX3U
可是只有1個能正常使用
其他的只要當藍線接到OV時 不接24V,不管接近開關有沒有感應到 都有輸入,x 1 2 3都有輸入信號, 在接到24V時 就一直沒有輸入
當我把這3個換成常閉的時候 就可以正常使用了
求高手解釋一下, 如何接線才是正確的
[ 此帖被270429890在2013-04-27 17:47重新編輯 ]
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3464 個
工控威望:
21003 點
下載積分:
35691 分
在線時間: 1815(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-08-05
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-30 15:40
全看
|
小
中
大
如果連一個接近開關的好壞都不能確認,還是改行算了!