之前用FX1S-30MR的PLC輸入觸點經常會被擊穿,電壓量了是正常的,這是為什么啊,是質量問題嗎
分享
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
351 個
工控威望:
1388 點
下載積分:
1667 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間:
2008-12-24
最后登錄:
2025-07-16
查看賞心悅目的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-27 09:29
全看
|
小
中
大
摟主,你在輸入點的公共端接入的信號是220V的吧,如果你用24V的負極接該公共端,這0V信號想燒它都燒不起來,又安全