用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
智能
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
PLC輸入觸點經常被擊穿,是什么原因啊
上一主題
下一主題
劍舞天涯之夢
不懂就問,沒什么丟人的,不懂就是不懂
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
171 點
下載積分:
3261 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間:
2013-01-13
最后登錄:
2015-12-28
查看劍舞天涯之夢的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-04-25 11:56
全看
|
小
中
大
之前用FX1S-30MR的PLC輸入觸點經常會被擊穿,電壓量了是正常的,這是為什么啊,是質量問題嗎
分享
000518
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
309 點
下載積分:
1064 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間:
2008-12-18
最后登錄:
2025-07-24
查看000518的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-27 10:02
全看
|
小
中
大
我遇到過這個問題。原因是原設計人員給輸入點的元件另外提供了一個24V直流電源,當某個輸入點動作后,其它沒有動作的輸入點上的電壓是48V。導致輸入點經常燒壞。僅供參考。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
PLC輸入觸點經常被擊穿,是什么原因啊
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院