============DABS指令問題,不明白。請教,一直沒解決 。
上一主題
下一主題
g073545
佛山工控
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
412 個
工控威望:
591 點
下載積分:
3655 分
在線時間: 1086(小時)
注冊時間:
2013-03-08
最后登錄:
2025-07-22
查看g073545的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-04-24 10:03
全看
|
小
中
大
[DABS X002 Y004 D8142]
X002 是放大器給出信號 絕對位置----
X2具體是放大器的什么信號傳送到PLC的,是放大器哪個端子輸出,是脈沖還是開關信號?X002在斷開的情況下D8142是不是讀不了脈沖?
Y004 是放大器輸入信號
啟動伺服 D8142-記錄當前脈沖----
D8142是對應Y1的,不是Y4呀,可以任意指定??就算D8142讀出數據,這個數據是當前位置到原點零點之間PLC發的脈沖數嗎,不可能是編碼器反饋來的吧,迷惑呀?
[ 此帖被g073545在2013-04-24 14:01重新編輯 ]
分享
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
225 個
工控威望:
487 點
下載積分:
1123 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間:
2010-10-21
最后登錄:
2025-07-08
查看蕭風的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-11-10 20:21
全看
|
小
中
大
ABS是伺服放大器發來的伺服電機位置,D8042是PLC發的脈沖個數,多看編程手冊。