1.MOV K7M130 D196 請問這條指令是把7存入D196或把M130存入D196或一起存入D196呢 求解謝謝
2.[D> D124 K9600 ]請問這條指令的D>的這個D是指哪個D 求解謝謝
[ 此帖被小光光在2013-04-20 10:46重新編輯 ]
分享
tiankonglang
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
29 個
工控威望:
152 點
下載積分:
2149 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2012-11-03
最后登錄:
2019-11-06
查看tiankonglang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-20 16:12
全看
|
小
中
大
MOV K7M130 D196
是將m130~m157 這28個繼電器轉化為BCD存入D196中
[D> D124 K9600 ]
這個D是 LDD>
比較32位數字用。
分享