最近用到三菱的一款伺服放大器,MR-J3-350A的,現在遇到了些問題:我用的是歐姆龍的NC213定位模塊,
1、程序中發出的脈沖數和伺服放大器上顯示的脈沖數不一致
2、編碼器的分辨率是262144,我給客服打電話,說是電機轉一圈需要262144個脈沖,于是我在試運行的時候,把電子齒輪比調為1,然后用程序發送262144個脈沖,發現電機不止轉了一圈
有沒有高手能具體解釋下 我應該怎么準確的得到電機轉一圈需要多少個脈沖,這個脈沖和電子齒輪比之間的關系,謝謝
分享
52622933
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
68 個
工控威望:
191 點
下載積分:
479 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間:
2012-10-13
最后登錄:
2017-03-24
查看52622933的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-19 09:21
全看
|
小
中
大
完全認同樓上管理員說的。
分享