大神,你在哪里?你遇到這類伺服問題過沒?這個方法可行嗎???
上一主題
下一主題
g073545
佛山工控
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
412 個
工控威望:
591 點
下載積分:
3655 分
在線時間: 1086(小時)
注冊時間:
2013-03-08
最后登錄:
2025-07-31
查看g073545的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-04-18 15:42
全看
|
小
中
大
PLC控制伺服,每轉270度角停頓0.5秒,只是一個方向不間斷運行,不能每次讓它回原點校正角度,理論上只要設定好參數不會產生角度累積偏差,可是實際應用中長時間運行,可能會的,請教在程序上或設備上要注意哪些?
看了三樓的建議,決定加個原點開關,伺服運行四次剛好是原點位,前三次用絕對值定位,第四次用相對值定位,用原點開關上升沿開中斷來停止伺服電機定位,相當于回原點取消了看門狗信號,因為回原點指令有加減速不好采用,同時清零D8140,再照此循環怎么樣,大家還有更好方法嗎?
[ 此帖被g073545在2013-04-19 14:19重新編輯 ]
分享
zhb88888
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
94 個
工控威望:
193 點
下載積分:
2438 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2010-09-08
最后登錄:
2024-02-21
查看zhb88888的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-19 21:25
全看
|
小
中
大
用齒輪做 小輪轉一圈 大輪轉四分之三圈 在小輪上加一絕對值編碼器 信號輸到脈
沖分配器 分配器輸出24組凸輪信號到
PLc中來控制 控制器可用三菱歐姆龍NsD均可