大神,你在哪里?你遇到這類伺服問題過沒?這個方法可行嗎???
上一主題
下一主題
g073545
佛山工控
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
412 個
工控威望:
591 點
下載積分:
3655 分
在線時間: 1086(小時)
注冊時間:
2013-03-08
最后登錄:
2025-08-05
查看g073545的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-04-18 15:42
全看
|
小
中
大
PLC控制伺服,每轉270度角停頓0.5秒,只是一個方向不間斷運行,不能每次讓它回原點校正角度,理論上只要設定好參數不會產生角度累積偏差,可是實際應用中長時間運行,可能會的,請教在程序上或設備上要注意哪些?
看了三樓的建議,決定加個原點開關,伺服運行四次剛好是原點位,前三次用絕對值定位,第四次用相對值定位,用原點開關上升沿開中斷來停止伺服電機定位,相當于回原點取消了看門狗信號,因為回原點指令有加減速不好采用,同時清零D8140,再照此循環怎么樣,大家還有更好方法嗎?
[ 此帖被g073545在2013-04-19 14:19重新編輯 ]
分享
selema
意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
349 個
工控威望:
419 點
下載積分:
1467 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間:
2009-11-17
最后登錄:
2023-07-21
查看selema的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-18 16:19
全看
|
小
中
大
如果固定的話,我建議你用內部位置控制,不可能產生誤差的。不要用PLC發脈沖,如果用脈沖,肯定有誤差。要不你增加一個外部編碼器做全閉環控制。qq798998373