如何檢測冷卻水的溫度控制?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 2/3 Go
nhsl
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
324 個
工控威望:
478 點
下載積分:
6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間:
2009-11-12
最后登錄:
2017-12-19
查看nhsl的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2013-04-18 05:31
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第9樓782281242于2013-04-17 22:36發表的 :
加壓力控制
這個主意還不錯,使用水壓開關?
分享
danguliuxin
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
201 個
工控威望:
800 點
下載積分:
6329 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間:
2012-12-02
最后登錄:
2023-08-16
查看danguliuxin的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2013-04-18 08:09
只看該作者
|
小
中
大
我們廠的整流柜用的純水加了壓力,用的日本的管子,水箱密封,再用散熱器冷卻純水
分享
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
183 個
工控威望:
324 點
下載積分:
2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間:
2012-09-27
最后登錄:
2013-10-31
查看yangqingbo的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2013-04-18 08:32
只看該作者
|
小
中
大
水流量的大小,跟水自身的溫度沒有任何關係。流量的大小只于冷卻物的溫度有關。
首先在管口加裝溫感SENSOR,沒有任何意義。
檢測你冷卻物的溫度就可以了啊。就像樓上說的,每根管子裝壓力傳感器,
分享
danguliuxin
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
201 個
工控威望:
800 點
下載積分:
6329 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間:
2012-12-02
最后登錄:
2023-08-16
查看danguliuxin的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2013-04-18 09:12
只看該作者
|
小
中
大
我們廠的ABB整流柜是把每個壁的整流元件串聯然后接到主管道,主管道出來加壓去水風冷,接了有壓力表,溫度表,電阻表,還有樹脂罐,有時間給你發個圖片看下就知道了,很簡單,要全密封,用純水
分享
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
343 個
工控威望:
4887 點
下載積分:
18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間:
2012-05-18
最后登錄:
2016-10-27
查看xuliuqing200的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2013-04-18 09:19
只看該作者
|
小
中
大
閉式冷卻系統,二次換熱
分享
danguliuxin
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
201 個
工控威望:
800 點
下載積分:
6329 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間:
2012-12-02
最后登錄:
2023-08-16
查看danguliuxin的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2013-04-18 09:42
只看該作者
|
小
中
大
我的QQ空間里有,需要的話可以看一下,QQ1060902779
分享
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
348 個
工控威望:
349 點
下載積分:
1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2010-07-23
最后登錄:
2025-04-03
查看wisexdh的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2013-04-18 10:49
只看該作者
|
小
中
大
流量開關是可以設置動作流量的!
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
分享
nhsl
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
324 個
工控威望:
478 點
下載積分:
6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間:
2009-11-12
最后登錄:
2017-12-19
查看nhsl的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2013-04-18 11:00
只看該作者
|
小
中
大
樓上的朋友說的流量開關以前考慮過,因為尺寸太大不太好安裝吧
分享
dmq401
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
11 個
工控威望:
131 點
下載積分:
540 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2013-04-16
最后登錄:
2020-09-02
查看dmq401的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2013-04-19 21:01
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
可以試一下這種溫控開關啊 便宜 貼在管子上就好了 但不知道實用不 溫度好像是在40到200之間吧 可以找找看有沒有更低的
分享
tdsxlw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
43 個
工控威望:
212 點
下載積分:
1395 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2007-06-11
最后登錄:
2023-06-21
查看tdsxlw的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2013-04-19 23:52
只看該作者
|
小
中
大
來看看.......
分享
xujian
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
400 點
下載積分:
24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間:
2011-03-25
最后登錄:
2025-04-29
查看xujian的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2013-04-20 08:30
只看該作者
|
小
中
大
我這里是要求工人定時看看的。只要沒完全堵死,還是可以支持幾個小時的。發現后疏通。
分享
liuwanhong
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
78 個
工控威望:
218 點
下載積分:
588 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間:
2007-11-15
最后登錄:
2019-02-22
查看liuwanhong的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2013-04-20 10:56
只看該作者
|
小
中
大
做水處理的都了解,在每個管路上加個透明的流量計。流量計里邊有個小磁環,有水流動時,磁環就隨水流升高,用磁控開關檢測磁環升高的位置就可以確定是否有水流通過管路。 QQ:304804655