公司大修時,有一車間的B相電纜損壞。該電纜是地埋,領導定再從橋架放一根線。
損壞的S400,90米,
新放的S500,138米。(考慮到線要加長)
現在280KW電機開起來,三相電流680A,466A,570A。
這安全嗎?
求高人指點!
急急急。。!
沒掛其它大點的單相兩相負載
電機以前都運行正常呀。
S500,流過電流小
老電纜直埋地下運行溫度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
分享
六安皖杰機電
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
216 點
下載積分:
9512 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間:
2013-01-05
最后登錄:
2017-03-25
查看六安皖杰機電的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-19 08:02
全看
|
小
中
大
換掉的電纜是三相不平衡引起的,原因可能是電機電流長時間不平衡造成的,仔細檢查電機和負載。電機有無匝間短路,阻值下降,負載有無轉啟動矩過大,控制柜系統是否都正常.....