公司大修時,有一車間的B相電纜損壞。該電纜是地埋,領導定再從橋架放一根線。
損壞的S400,90米,
新放的S500,138米。(考慮到線要加長)
現在280KW電機開起來,三相電流680A,466A,570A。
這安全嗎?
求高人指點!
急急急。。!
沒掛其它大點的單相兩相負載
電機以前都運行正常呀。
S500,流過電流小
老電纜直埋地下運行溫度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
分享
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1210 個
工控威望:
1755 點
下載積分:
7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間:
2012-08-31
最后登錄:
2025-07-27
查看sanlihu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-17 07:12
全看
|
小
中
大
發表于: 2013-04-19 07:41
全看
|
小
中
大
因為S500線上電流小,考慮其線阻大,現在又在S500上并接同樣的一根,再開機,結果幾乎沒變化,就是以前S500上的電流由兩根平分了。真是不好解決呀?
看來只有再放一根全換。舊兩根廢棄太可惜了吧!
吉圓電氣 QQ751673698