公司大修時,有一車間的B相電纜損壞。該電纜是地埋,領導定再從橋架放一根線。
損壞的S400,90米,
新放的S500,138米。(考慮到線要加長)
現在280KW電機開起來,三相電流680A,466A,570A。
這安全嗎?
求高人指點!
急急急。。!
沒掛其它大點的單相兩相負載
電機以前都運行正常呀。
S500,流過電流小
老電纜直埋地下運行溫度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
分享
22472775
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
35 個
工控威望:
112 點
下載積分:
606 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2010-05-01
最后登錄:
2018-09-10
查看22472775的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-17 17:41
全看
|
小
中
大
你測下電機的輸入接線柱電壓..三相差2%以內就是正常的..那就是電機問題.