用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請教學習安川GL120PLC連不上電腦的原因
上一主題
下一主題
qxy1987
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
29 個
工控威望:
150 點
下載積分:
381 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間:
2013-01-03
最后登錄:
2025-07-18
查看qxy1987的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-04-13 22:15
全看
|
小
中
大
我在用安川GL120編程軟件的與電腦在線連的時候總是在please wait的對話框的時候就沒進度了讀不出程序來啊,編程電纜是自己根據圖紙自己做的,望哪位師傅指點一下啊,感謝了
分享
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
976 個
工控威望:
1121 點
下載積分:
18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間:
2009-08-26
最后登錄:
2021-06-18
查看lqbzlqbz的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-16 22:12
全看
|
小
中
大
應該是通信線的問題,我用了幾年沒出現過通信故障。
分享
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
976 個
工控威望:
1121 點
下載積分:
18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間:
2009-08-26
最后登錄:
2021-06-18
查看lqbzlqbz的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-04-16 22:16
全看
|
小
中
大
把你的接線圖發上來看看對不對。不行就買一條原裝的線。
分享
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
976 個
工控威望:
1121 點
下載積分:
18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間:
2009-08-26
最后登錄:
2021-06-18
查看lqbzlqbz的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-04-16 22:38
全看
|
小
中
大
我按照原裝線做的連接電纜,使用OK。
YASKAWA GL120
計算機側RS-232 --PLC側(排9針)
1 CD
2 RD 2 TXD
3 TD 3 RXD
4 DTR 6 DSR
5 SG 7 GND\
6 DSR 9 DTR
7 RTS 和8腳短接
8 CTS 和7腳短接
9 RI
8 EST
4 RTS 和5腳短接
5 CTS 和4腳短接
1接屏敝
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
請教學習安川GL120PLC連不上電腦的原因
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院