用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
15KW電機星三角起動連接線問題
上一主題
下一主題
jfjb88
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
47 個
工控威望:
147 點
下載積分:
559 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間:
2009-09-18
最后登錄:
2018-10-02
查看jfjb88的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-04-11 15:13
全看
|
小
中
大
請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
分享
erwin2009
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
132 個
工控威望:
265 點
下載積分:
1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間:
2012-09-11
最后登錄:
2022-02-25
查看erwin2009的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-12 09:37
全看
|
小
中
大
既然你有的選擇為何不用10mm平方的呢????
按照公式算15KW=15000W
15000/(380*1.732*0.85)=26.81A
根據線徑公式10下5 ,百上二。。按5算
26.81/5=5.362mm平方
所以在標準負載15KW的情況下,使用國標6mm平方的銅線足矣。。
但是我是樓主,我還會選10mm平方,懶得到時候出問題。。。哈哈。
要是讓你自己掏錢。那你考慮一下吧。
分享