用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
15KW電機星三角起動連接線問題
上一主題
下一主題
jfjb88
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
47 個
工控威望:
147 點
下載積分:
559 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間:
2009-09-18
最后登錄:
2018-10-02
查看jfjb88的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-04-11 15:13
全看
|
小
中
大
請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
分享
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1316 個
工控威望:
5896 點
下載積分:
16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間:
2006-09-07
最后登錄:
2025-01-08
查看dl2006的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-14 21:37
全看
|
小
中
大
6平方銅線足夠了,因為樓主的電機接法使用的是星/三角,要使用的6條6平方銅線,每條線只有額定電流的一半。若是直接起動,建議用10平方的電纜。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗