請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
分享
lingbotu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
80 個
工控威望:
238 點
下載積分:
664 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2009-08-16
最后登錄:
2025-07-24
查看lingbotu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-17 17:41
全看
|
小
中
大
如果電機與控制設備的距離不遠(15米內),可用6平方國標線,如果過遠(15米以上)可用10平方;個人建議使用10平方。