如題.我這有兩臺如題觸摸屏,可以上下傳程序.但連上PLC后,報錯信息:plc no response .通訊線沒問題,因是在線替換實驗.會是屏上和PLC通訊的RS-232插口壞了嗎? 怎么檢測它? 請專家指點! 謝謝!
MT506MV屏是軟件版本太低造成.安裝最新軟件版本后.編輯下傳程序文件后和PLC通訊正常.
MT6056IV屏是通訊口停止位,設置錯誤.停止位由2改1.從新傳程序.連接PLC.通訊正常.
[ 此帖被zhujiyuan在2012-03-09 17:26重新編輯 ]