樓主  發表于: 2012-03-09 11:14
我是剛剛開始自學三菱PLC的:FX2N-48MR,編了個電機正反轉程序(照書本編的,)寫入PLC后,序程不能在PLC內運轉,但在電腦里的遠程控制里一看,發現里面是STOP,調到運轉狀態,PLC內的程序可以正常運行.這時拔了數據線也可以運行,PLC斷電后重開就不能運轉,再用電腦調到運行時,又能運行!這是怎么回事?哪個高手幫忙指點下啊,謝謝先
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1061 個
工控威望: 4904 點
下載積分: 7360 分
在線時間: 2570(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-07-24
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-09 11:41
編程口蓋板打開,內有RUN/STOP開關,打到RUN上
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。