前言:市電220v,用于醫療器械上,啟動電流4a,異常啟動電流可達7a,在火線上安裝的是10a的熔斷器,零線是15a的熔斷器,
但是有時候(比如電機對地)燒火線熔斷器
,有時候
燒零線熔斷器
,但是不知道什么原因?另外,設備總功耗900w,一個壓縮機,一個風扇,一個小電機,請問在什么時候會燒掉零線的保險?請指點!謝謝。!
分享
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1753 個
工控威望:
10138 點
下載積分:
62653 分
在線時間: 2696(小時)
注冊時間:
2007-03-26
最后登錄:
2025-07-24
查看hxl202319的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-04 18:23
全看
|
小
中
大
我理解是這樣的,當你電機短路時,瞬時電流超過10A和15A,比如20A,這時肯定10A的先熔斷,但15A的事實上也傷過了,它所能流經的電流或許10A都不到,這樣在你只更換10A的熔斷器,下次再發生短路時,就變成15A的先熔斷了。
簽名無效了,麻雀不見了!