如題,機器的直流電源24VG和該機器的接地線接在一起,這樣做有什么可取和不可取之處? 補充:即整個機臺的外殼電勢為直流24VG。
分享
雪峰
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
200 個
工控威望:
5653 點
下載積分:
73492 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間:
2011-08-30
最后登錄:
2025-07-27
查看雪峰的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-04 10:09
全看
|
小
中
大
外殼接地是必須的,但機器的直流電源最好不要和接地線接在一起;機器的直流電源是從市電通過變壓器再經過整流而得到的,變壓器還起到與市電隔離的作用。
樓主留言:
如果市電漏電,機器外殼接上了24VG,這樣會燒掉直流電源嗎?
分享
雪峰
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
200 個
工控威望:
5653 點
下載積分:
73492 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間:
2011-08-30
最后登錄:
2025-07-27
查看雪峰的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-04-05 10:30
全看
|
小
中
大
機器外殼接上了24VG,不會燒掉直流電源,如果變壓器有多組獨立輸出,就有可能燒掉變壓器,而且對用電安全也有影響。