請教各位師傅:松下伺服接線的問題?
上一主題
下一主題
1593887
每天進步一點足矣!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
81 個
工控威望:
271 點
下載積分:
2268 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間:
2012-04-18
最后登錄:
2025-06-16
查看1593887的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-04-01 23:50
全看
|
小
中
大
松下的伺服,plc發脈沖給第一個驅動器,然后第一個驅動器的反饋脈沖A相輸出,B相輸出控制第二個驅動器,但是A相輸出,B相輸出有4個點OA+,OA-,OB+,OB-怎樣接到第二個驅動器上? 說明書沒看明白,請高人解釋一下,Think you。
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3464 個
工控威望:
21003 點
下載積分:
35691 分
在線時間: 1815(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-08-05
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-02 09:20
全看
|
小
中
大
OA+接第二個侗服的PUL+
OA-接第二個伺伺的PUL-
OB+接第二個伺服的DIR+
OB-接第二個伺服的DIR-
線是這么接,但還要看你的伺服支不支持AB相脈沖控制方式,臺達的支持
還要設置第二臺伺服的電子齒輪比