從高壓室引電纜到1600KVA的變壓器,電壓時10KV的。根據口訣應該選擇50平的,可實際電纜都偷工減料啊,選大一級吧,可還是擔心!電纜要溝槽鋪設,電纜截面余量要多少?
分享
qhliu68
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
66 個
工控威望:
180 點
下載積分:
144068 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間:
2012-04-16
最后登錄:
2021-03-26
查看qhliu68的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-03-31 19:12
全看
|
小
中
大
我公司1600KVA的變壓器:用90平方毫米