M0為觸摸屏上的按鈕.Y2在S20處置位 ,為什么轉到S21時Y2復位呢?
S21處并沒有對Y2有任何操作
奇怪了了???
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5292 個
工控威望:
7518 點
下載積分:
161670 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-08-05
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-03-22 11:05
全看
|
小
中
大
M0狀態不能保持,導致Y2每個掃描周期掃到第一步都會因M0條件不滿足而置OFF。
只有步進程序到S20時才有SET指令將其置ON。
說明0~1STEP不屬于步進程序,它在每個掃描周期都有效。
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5292 個
工控威望:
7518 點
下載積分:
161670 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-08-05
查看sjm213的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-03-22 11:37
全看
|
小
中
大
不如你直接刪掉這段程序看看