11KW 潛水泵 1.6千米 要多大截面積的電纜?
上一主題
下一主題
xbc5620924
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
226 點
下載積分:
561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間:
2010-08-06
最后登錄:
2022-11-24
查看xbc5620924的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-03-18 16:10
全看
|
小
中
大
11KW 潛水泵 1600米 要多大截面積的電纜???????
11KW 潛水泵=22A
允許壓降380-370=10V 末端電壓獲得370V
線電阻 R=U/I R=10/22=0.45Ω
導線的截面積為:S=pL/R S=0.017×(1600÷0.45)=60.435 選用70平方。需要那么大嗎???
[ 此帖被xbc5620924在2013-03-19 14:15重新編輯 ]