一個關于變頻器的問題
上一主題
下一主題
木皮
學海無涯
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
485 個
工控威望:
742 點
下載積分:
16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間:
2012-06-17
最后登錄:
2021-06-06
查看木皮的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-03-17 10:40
全看
|
小
中
大
本人想用一臺變頻器的的輸出電壓(0-10V)控制另一臺變頻器的運行頻率但想要在前面一臺變頻器停止時后面那臺不能停止而轉為低頻運行(后面那臺啟動信號沒斷開)。所以我想把后面那臺變頻器的最低頻率設為30,現在問題就是前面那臺停止后后前那臺也停止了。停止鍵一閃閃的。請問一下要達到這個控制要求要怎么做。謝謝了。
大家好才是真的好
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-03-28 16:19
全看
|
小
中
大
我說說我的看法哦,你設置的下限頻率是有啟動信號和頻率信號時,當你的頻率信號大于30HZ時電機啟動,也就是說0-6v電壓輸入電機是不會啟動的,你可以通過設置輸入模擬信號對應的頻率來解決這個問題,就是說0-10v對應30-50HZ,你可以試下看看,不行再討論
樓主留言:
要怎么設置0-10V對應30-50HZ啊。東元變頻器,好象沒這功能。謝謝