FX2N控制伺服電機,驅動器監視有脈沖頻率輸入,電機無動作,乍回事?
上一主題
下一主題
g073545
佛山工控
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
412 個
工控威望:
591 點
下載積分:
3655 分
在線時間: 1085(小時)
注冊時間:
2013-03-08
最后登錄:
2025-07-15
查看g073545的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-03-16 12:28
全看
|
小
中
大
設置為位置控制無問題,接線也正常 ,電機在速度控制模式可正常運轉,就是用脈沖控制不轉,請教大師們具體原因。多謝了。我用plsy 2000 k0 y0 指令法脈沖的,
[ 此帖被g073545在2013-03-19 08:43重新編輯 ]
分享
yangdongjing
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
144 點
下載積分:
573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2013-03-21
最后登錄:
2014-04-06
查看yangdongjing的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-03-21 17:34
全看
|
小
中
大
求解決方法,我的脈沖都輸入不了不知道是啥原因呢,我用的是三菱的FX-3U-16M,然后使用DDRVA K95000 K3000 Y000 Y001,Y0.Y1輸出脈沖和方向,采用的是位置控制模式,
VIN1 和OPC2都接了直流電源正極,SG13接負極,LSP,LSN,EMG都與SG短接了,PP23接了y0,NP25接了y1。
plc脈沖輸出沒有問題,在GX里面監視過,伺服面板剛開始顯示C,后來變成0,伺服是MR-E系列的