三菱FX2N-20MT不能驅動步進電機
上一主題
下一主題
船底漏水
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
121 點
下載積分:
773 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2013-03-13
最后登錄:
2013-03-20
查看船底漏水的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-03-13 17:40
全看
|
小
中
大
描述:程序
圖片:
PLC:FX2N-20MT
步進驅動器:2M860H
步進電機:二相86
設置:1000細分
問題表現:PLC能按預定走完程序,但步進驅動器始終無反應(指示燈不閃),手動給出脈沖步進驅動器能動作。東西都是按說明連接好的,給人的感覺就是脈沖不知為何打不到驅動器那一塊。
是程序問題,還是輸出端有正負設定,或者說就是脈沖設定有錯?
分享
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
729 個
工控威望:
7479 點
下載積分:
6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間:
2012-08-20
最后登錄:
2025-03-03
查看baiqrmai的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-03-13 21:06
全看
|
小
中
大
肯定是接線問題 我之前也試過
樓主留言:
問題解決:確實屬于接線問題,而且是一個容易誤會的接線陷阱。