發表于: 2013-03-12 09:43
全看
|
小
中
大
電源是220V,接觸器(線圈工作電壓110V)沒通電時電阻160歐的樣子,串接了一個200歐的電阻,一上電就燒掉電阻,誰能幫忙解釋下
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1060 個
工控威望:
4903 點
下載積分:
7358 分
在線時間: 2568(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-07-12
查看znz43的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-03-12 10:49
全看
|
小
中
大
交流線圈工作電流要用阻抗計算,而不是測直流電阻,交流阻抗肯定大與直流電阻,而且線圈在吸合前和吸合后阻抗是不一樣的,所以交流接觸器剛吸合的瞬間有較大沖擊電流。