發表于: 2013-03-11 13:55
全看
|
小
中
大
控制電磁閥的開啟和關閉,電磁閥反饋信號讀取電磁閥的狀態,這個反饋信號是無源的還是有源的?需要怎么才能接入PLC輸入端?要繼電器嗎?謝謝
分享
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2638 個
工控威望:
22700 點
下載積分:
6195 分
在線時間: 2801(小時)
注冊時間:
2010-12-27
最后登錄:
2025-07-28
查看huoshi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-03-15 08:38
全看
|
小
中
大
電磁閥的狀態可用繼電器的觸點來表示