求教:關于RS232直連或交叉的問題
上一主題
下一主題
luandai123
學習學習,不斷學習
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
88 個
工控威望:
232 點
下載積分:
1878 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2011-11-06
最后登錄:
2025-06-04
查看luandai123的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-03-09 18:19
全看
|
小
中
大
剛在設備上加了臺掃描槍,是用三菱Q系列的QJ71C24模塊與之相連接,兩端都是九針母頭,所以小弟就做了跟rs232的線,開始是23交叉5直連,結果通訊失敗,后面就重新再做了一根,235都直連,ok了,所以就想在此請教個問題,rs232直連厚實交叉區別在哪里?
分享
wzhao06
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
248 點
下載積分:
2415 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2007-11-13
最后登錄:
2025-02-06
查看wzhao06的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-03-09 21:09
全看
|
小
中
大
RS232交叉是指主站的發送端連接從站的接收端,主站的接收端連接從站的發送端,具體9針頭里的管腳如何定義,那是模塊本身自己定義的。