老遇到熱電偶難題,線性不好,設定80度,溫度,顯示也是達到80度,另外用爐溫檢測確是95度,頭疼,如何能簡易識別熱電偶是否合格,我用的是西門子的熱電偶模塊,為什么誤差那么大
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1300 個
工控威望:
6131 點
下載積分:
56259 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-08-01
查看john42tw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-03-06 10:32
全看
|
小
中
大
爐溫檢測儀器準不準
準的話
量測爐溫檢測儀器讀值 40 60 80 100時
與 PLC 讀值做比對 是否成線性
是的話
乘上係數就應該可以
分享