早兩天做了個485通訊的程序,變頻器是E700的,程序寫好后,通過觸摸屏給定頻率,同時反饋頻率到PLC至觸摸屏。有點很奇怪,比如說我設定35.00Hz,但是反饋顯示35后過會跳成33.10或2.86,然后又恢復成35.00,請問各位高手,這是怎么回事!
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-03-04 14:15
全看
|
小
中
大
你的通訊指令沒有時間差錯開讀與寫,或者兩個讀取指令沒有錯開,是兩次通訊的數據沖突了。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373