初始啟動(或者按了x0之後)啟動了m0時,伺服馬達前轉會走k5400,碰到x2之後會走k2400回來,
又因為k5400還沒走完就被斷開,所以第一圈的總pls 不會是k5400,可能會多pls,
第二圈以後(未按x0時)再次觸發m0,就會走k3000前轉,碰到x2 再走k2400轉回,此時總pls就會是k5400,
請問這個程序是有使用到"伺服回原點"嗎? 總覺得這個好像程序寫多少脈波就走多少,
第一次執行的k5400,到底是有沒有用處? 凡請各位大師們指導
分享
poorwer
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
277 個
工控威望:
485 點
下載積分:
1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2021-01-19
查看poorwer的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-02-18 21:44
全看
|
小
中
大
其實你可以把X2當作原點感應器,它這里X2導通后再走k2400作為原點。第一次因為不知在何位置,那么走K5400一定會撞到X2,之后再走K2400就是原點了。
樓主留言:
是不是原點位置就是x2與k2400搭配調整來做決定?
所以這種寫法是ok的?
因為目前機器看起來是正常用作
還是會有缺點嗎?
感謝!