前天遇到的一個現象,一臺移動的小設備,用的兩個60AH的12V的電瓶(串聯24V),用著一會就欠壓,欠壓繼電器保護停機了,量了一下電壓負載側只有22.5V(打印機和觸摸屏),再量了一下接線端子的電壓,分別為12.2V和10.5V,懷疑其中一個電瓶壞了,直接量兩個電瓶出線端總電壓是24.5V,再量一下單個電瓶電壓,可是量下來兩個電瓶都是12.3V,懷疑是線路或接線端子或欠壓繼電器有問題引起的壓降,可是查了個底朝天,該換的都換了還是不行,最后實在沒辦法找了一組新電瓶換上去就好了,為什么出現這種現象呢?就算電瓶時間長了老化了應該是電瓶側直接會有壓降,而是在大概0.5米的導線后出現了壓降(線路和接線端子及負載確定好的),以前遇到的都是電瓶側直接有壓降基本十幾分鐘就搞定了。
分享
多晶鑄錠
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
265 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間:
2012-10-23
最后登錄:
2022-03-30
查看多晶鑄錠的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-02-08 14:03
全看
|
小
中
大
3樓正解,當電瓶接負載的時候,不好的電瓶內阻大,消耗的壓降就大,所以你就只能兩到22.5伏,空載后,沒有電流,電瓶就不存在內阻壓降,這時你就量到24.5了,換一只電瓶吧