公司的一臺用了三年的進口變頻器3.0KW(電機1.5KW)的,沒有報任何故障,但是當機械部分快到達工位開始減速時就開始抖動(變頻器電流在整個工作過程中也偏大),原本5秒完成的一個動作環節因為低速段的這個現象而延時到十秒完成,經常出現上位機報超時故障,參數確定沒問題,機械部分也檢查不出有什么問題,后來換了個2.2KW的變頻器,重新拷了一下參數故障就好了,應該是變頻器的問題,這種現象大家來分析下是原因
分享
seeyou
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
253 個
工控威望:
5644 點
下載積分:
7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2019-06-13
查看seeyou的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-02-06 22:05
全看
|
小
中
大
驅動部份有問題,一般換電源部的電解電容和驅動部的電解電容,問題就可以解決。