三菱FX1Splc 編程求助,延時問題,請高手指點。
X001輸入一個信號(接近開關),要求延時一段時間輸出Y000。在延時這段時間內,如果X001有信號輸入,要照樣能順延輸出,不能被忽略掉,請高手幫忙畫個梯形圖啊,謝謝!
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5292 個
工控威望:
7518 點
下載積分:
161670 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-08-05
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-01-23 22:45
全看
|
小
中
大
是這個意思??
用M0~M***作為定時器的條件,驅動定時器計時,計時到后輸出Y0。
Y0斷開的條件和M0~M**復位的條件未說明,也就沒有寫,可自行補齊。