發表于: 2013-01-21 20:08
全看
|
小
中
大
我公司1臺CP1H經常運行2至3天會出現只有報警燈和電源燈亮,輸入輸出均無反應的現象,用筆記本連接CP1H的PLC時,卻又通信不上,但無報警代碼, 必須斷掉PLC的電源重新連接上線才可以工作。請問如何解決?
一笑而過
分享
676866
人非圣賢,孰能無過!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
227 個
工控威望:
1324 點
下載積分:
687 分
在線時間: 715(小時)
注冊時間:
2010-10-27
最后登錄:
2025-07-28
查看676866的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-01-21 22:01
全看
|
小
中
大
PLC的內部24V電源是不是供外部使用了!傳張照片看看