這次帶了一個電力分析儀去測量現場的電源情況,結果發現設備上有一個吸塵設備在每次啟動時都會有一個50A左右的瞬間電流出現,因吸塵馬達是客戶自己裝的,并且用了我們設備上的電源,變頻器輸入側與吸塵馬達共用一路電源。不知道會不會是這個原因導致了變頻器直流電源側燒毀了。請哪位高手幫忙分析一下吧
分享
jonny_jean
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
405 個
工控威望:
557 點
下載積分:
22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間:
2011-01-02
最后登錄:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主題
/
回貼
37樓
發表于: 2013-06-02 22:55
只看該作者
|
小
中
大
有可能因位湧浪電流電壓浮動,如果要用同一回路建議裝個隔離式電抗器