用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
西門子SFC14求助
上一主題
下一主題
330209
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
310 個
工控威望:
596 點
下載積分:
1784 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間:
2009-11-14
最后登錄:
2025-06-24
查看330209的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-01-06 08:22
全看
|
小
中
大
圖片:
PLC315-2DP與ABB變頻器通訊,需用SFC14采集變頻器的各種信號。想求教下SFC中LADDR到底起了什么作用,跟RECORD有什么區別?查了很多資料感覺看的云里霧里,能幫忙詳細解答下下面每條指令的意思嗎?謝謝
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
分享
土豆
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
29 個
工控威望:
983 點
下載積分:
14657 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間:
2009-10-20
最后登錄:
2016-12-18
查看土豆的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-01-06 13:19
全看
|
小
中
大
按F1查詢幫助文件,很清楚
簡單的講,
假如你讀取的一串數據的起始地址是256 那么laddr 就要寫(代表讀取首地址) W#16#100
讀取的數據放在PLC的數據塊上 DB10.DBW0開始的的32個字節 ,那么RECORD就要寫 (代表存放首地址+字節數) P#DB11.DBX0.0 BYTE 32
分享
土豆
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
29 個
工控威望:
983 點
下載積分:
14657 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間:
2009-10-20
最后登錄:
2016-12-18
查看土豆的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-01-06 16:10
全看
|
小
中
大
SFC14和SFC15的配置差不多,數據長度一個地方配置就可以了,
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
西門子SFC14求助
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院