我單位有一設備使用三菱PLC Q68DAI模擬量模塊,我不太明白其地址是如何分配的。
就是一個液位計連接到Q68ADI模擬量模塊的1和2上,然后在程序上顯示該液位計地址為D103,請問各位大俠,這D103是模塊上端子固定的地址?還是自定義的寄存器地址?(一個模塊是8個通道的,共3個模擬量模塊,程序中地址分配是從D100到D200的),液位計對應的D多少多少是根據什么來的?
[ 此帖被李昆峰在2013-01-03 10:55重新編輯 ]
分享
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
274 個
工控威望:
5286 點
下載積分:
131403 分
在線時間: 4148(小時)
注冊時間:
2010-08-03
最后登錄:
2025-07-23
查看xwlxwl306的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-01-03 13:14
全看
|
小
中
大
D是自定義的寄存器地址。GX WORKS2軟件可在智能功能模塊里面直接設置,寫程式也可以。GX DEVELOPER軟件可以寫程式,也可用AD,DA專用設置軟件直接設置。直接設置的看不到程式只能看到D地址。是的
樓主留言:
程式是指梯形圖么?