樓主  發表于: 2013-01-02 17:00
如題,三菱FX2nPLC上加裝232BD板,與PC主板上自帶的9針DB串口COM1通信,使用的通訊線是雙母,內部接線3根,2、3引腳交錯,5號引腳直通。
設備出去一個月,120套設備里已經有6套設備出現通訊異常,檢查下來發現都是電腦的COM口壞了,電腦是惠普的商務臺式機,型號各不相同。

有木有高手知道,這到底是電腦COM質量問題還是通訊線的問題?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161660 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-02 20:20
線纜有無屏蔽層與通訊頭鐵殼焊接?
并且PLC電源和PC電源接地效果如何?