QD70/75定位模塊緩沖存儲單元的地址
上一主題
下一主題
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
609 個
工控威望:
905 點
下載積分:
13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間:
2012-10-26
最后登錄:
2025-07-26
查看何工控學的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-12-30 09:55
全看
|
小
中
大
請問各位大俠QD70/75定位模塊緩沖存儲器的地址在PLC中怎么讀寫它的參數呀!手冊中沒有標明那些U*/G*,這是什么意思呀?而且我看別人的程序中有M10000以上的中繼器地址。這是怎么回事呀。請教各位大俠們。
分享
poorwer
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
277 個
工控威望:
485 點
下載積分:
1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2021-01-19
查看poorwer的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-30 12:12
全看
|
小
中
大
你看手冊上表明的G多少就是了,U*表示的是定位模塊的初始地址,G*表示的是緩沖器。
分享
poorwer
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
277 個
工控威望:
485 點
下載積分:
1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2021-01-19
查看poorwer的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-12-30 23:53
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓何工控學于2012-12-30 12:28發表的 :
U*是定位模塊在PLC中的模塊號嗎?跟FX系列中的第幾塊模塊,G*表示緩沖器。是這樣的嗎
U*不是模塊號,是模塊的I/O起始地址。QD75好像是取I/O地址的后兩位。