用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
MCGS同時與FX2n-PLC、松下VF100變頻器通信?
上一主題
下一主題
jxcjean
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
11 個
工控威望:
1167 點
下載積分:
13105 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間:
2012-03-27
最后登錄:
2023-11-14
查看jxcjean的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-12-24 09:18
全看
|
小
中
大
MCGS同時與FX2n-PLC、松下VF100變頻器通信。
-
FX2N采用編程口與MCGS連接,接DB9針的2、3、5三個點;
松下VF100采用485通信的D+和D-與MCGS連接,接DB9針的7、8兩個點;
也就是說MCGS要用一個口與兩種設備采用兩種通信方式通信?能否實現?
而且MCGS里面沒有自帶這個松下VF100型號的變頻器驅動,采用自帶的“松下FP系列通信口”驅動?還是采用“Modbus串口數據轉發設備”驅動?
還請各位指點迷津,謝謝!
MCGS型號:TPC7062K。上面有一個COM口,一個LAN,一個USB1,一個USB2。
---------我是區別結論的分割線--------------
打電話咨詢了MCGS技術客服,答案如三樓和四樓所言,該串口是二合一串口,觸摸屏里設置兩個父設備分別掛一個子設備即可,感謝熱心朋友的幫助,謝謝!
[ 此帖被jxcjean在2012-12-28 21:11重新編輯 ]
分享
始終如一
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
501 個
工控威望:
2979 點
下載積分:
80172 分
在線時間: 772(小時)
注冊時間:
2010-07-29
最后登錄:
2025-07-28
查看始終如一的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-26 08:12
全看
|
小
中
大
MCGS的7062屏COM口是二合一口,可以用
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(guoyuanlin)
下載積分:+5(jxcjean) 感謝!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
MCGS同時與FX2n-PLC、松下VF100變頻器通信?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院